高壓電纜敷設時環境條件及其他要求注意事項
1、 溫度要求:按GB/T11017-2002要求,電纜敷設溫度不能低于0℃。如低于此溫度,可采取給電纜導體通電流加熱或搭建保溫棚方式(此法受限因素較多,不常用)。
2、 浸水:如電纜有局部或全部浸泡在水中,就對電纜的防水性能提出了較高要求。敷設中須注意電纜外護套是否具備防水性能。尤其在牽引頭通過時要密切注意,防止電纜進水。
3、 彎曲半徑:一般要求敷設時不小于18D(標準要求數值為不小于20D),固定時不小于15D(D:電纜外徑)。
4、 機械敷設注意事項
4.1牽引方式及輸送:
有牽引頭的敷設牽引:正規的牽引須以電纜導體為受力點(壓接牽引頭),敷設中還需附加輸送力,減少摩擦力,防止牽襘大損傷電纜或造成其他意外;
無牽引頭的敷設牽引:用鋼絲繩牽引,即鋼絲繩為電纜長度的2倍,從線路終點依次穿過導輪、輸送機后到達電纜放線盤,與電纜每隔一定距離后進行柔性固定。此種敷設電纜整體受力,牽引力主要集中在鋼絲繩上。此種方式應注意電纜與鋼絲繩間的固定間距、方式及轉彎時鋼絲繩與電纜半徑不同造成電纜側壓力過大等問題。
有時也存在鋁護套受力牽引的情況,即采用銅網或鋼絲網包覆在電纜表面,并綁扎固定后牽引。這種方式要注意:牽引力不能大于鋁護套可承受的zui大牽引力,并防止鋁護套受力變形損傷絕緣。
4.2牽引力:銅導體不大于70N/mm2,鋁導體不大于40N/mm2。對于鋁套受力牽引方式,牽引力zui大不超過40N×S(鋁套截面積,mm2)。
4.3側壓力:無論何種牽引方式,須注意側壓力不超過3kN/m,否則易使護套變形
:
:
:
:
: