伴熱電纜的安裝注意事項
伴熱電纜安裝前的準備
1) 所有伴熱電纜均須進行電路連續性和絕緣性能的測試,不符合規定的不能使用。
2) 電氣設備和控制設備均須進行外觀檢查,有變形、有裂紋,器件不全又無法修復的,不能使用。
3) 安裝前,應先按照電伴熱系統圖,逐一核對管道編號、管道規格、工藝條件、伴熱電纜參數、規格型號、電氣設備和控制設備規格型號,確認無誤后,才能進行安裝。
4) 沒有產品標記,或標記模糊不清,無法辨認的產品,不能安裝。
5) 電伴熱系統安裝前,被伴熱管道須全部施工完畢,并經水壓試驗(或/和氣密試驗)檢查合格。
伴熱電纜安裝注意事項
1) 伴熱電纜安裝時,不要在地面上拖拉,以免被鋒銳物損壞。不要與高溫物體接觸,防止電焊熔渣濺落到伴熱電纜上。
2) 伴熱電纜有良好的柔性,但不允許硬折,需要彎曲時,彎曲半徑不得小于伴熱電纜厚度的6倍。
3) 伴熱電纜嚴禁用重物硬砸,如被砸 伴熱電纜應重新進行電氣測試,合格后才能使用。
4) 伴熱電纜應與被伴熱管道(或設備)貼緊并固定,以提高伴熱效率。固定伴熱電纜時應用專用尼龍扎?,?yán)禁用金屬絲綁扎。
5)非金屬管道應在管外壁與伴熱電纜之間貼一層鋁膠帶,用來增大接觸傳熱面積。
伴熱電纜特別注意事項
嚴禁蒸汽伴熱和電伴熱混用于一體,加熱帶安裝時不得破壞絕緣層,應緊貼于被加熱體以提高熱效率。若被伴熱體為非金屬體,應用黏膠帶增大接觸傳熱面積,以尼龍扎帶固?,?yán)禁用金屬絲綁扎。 法蘭處介質易泄漏,纏繞電熱帶時應避開其正下方。電熱帶一端接入電源,另一端線芯嚴禁短接或與導電物質接觸并剪切為“V"型,須使用配套的封頭嚴密套封;防水防爆場合應有配套的防爆接線盒和終端子。接線后應用硅橡膠密封(使用屏蔽層的電熱帶終端處須將屏蔽層剝離10cm,以防短路);安裝時應逐一測量伴熱點的絕緣,屏蔽層須接地,絕緣阻值小能低于20MΩ} (1OOOVDC) o按電伴熱各路的電壓、電流等參數選定雙極性斷電和漏電保護斷路器,凡需蒸汽清掃管線除垢時,應注意先清掃后安裝電熱帶,如需每年例行掃線檢修應按特殊情況,設計安裝
:
:
:
:
:
- 打印本文
- 關閉本頁
- 推薦度:
- 瀏覽: